ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проектирование системы внутреннего электроснабжения и освещения, структурированной кабельной сети, локальной вычислительной сети и те-лефонии, системы приёма телевидения (СПТ), системы фонового интерь-ерного озвучивания и приоритетной трансляции речевого оповещения о пожаре и сигналов ГО и ЧС по помещениям
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Наименование работы
1.2. Заказчик
1.3. Исполнитель
1.4. Основание для проведения работ
1.5. Срок проектирования
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2.1. Описание объекта
2.2. Перечень исходных данных
3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ
4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ
5. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ СКС, ЛВС и ТЕЛЕФОНИИ
6. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
7. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ФОНОВОГО ИНТЕРЬЕРНОГО ОЗВУЧИВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ
8. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Наименование работы:
Проектирование систем внутреннего электроснабжения и освещения, СКС, ЛВС, телефонии, приема телевидения, фонового и интерьерного озвучивания и оповещения Торгово-развлекательного комплекса.
Заказчик:
ООО “___________”, г. Санкт-Петербург.
1.2 Исполнитель:
__________________________________________________ _____________________
1.3 Основание для проведения работ:
Договор № между ООО “____________” и __________________________________________________ _” от года.
1.4 Срок проектирования:
Срок проектирования определяется договором № между ООО “_____________” и _______________________________от года.
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
• Приложение - Техническое задание на АТС ОАО «___________» и доступ к интеренет.
• Приложение - Проект по наружным сетям электроснабжения.
• Приложение - Технические условия на электроснабжение.
3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ
1. Строительные нормы и Правила (
СНиП).
2. Правила технической эксплуатации и Правила техники безопасности при эксплуата-ции электроустановок потребителей. М., ЭАИ, 1988.
3. Правила устройства электроустановок. М., ЭАИ, 1998, ПУЭ 2000 г.
4. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования.
М., ЭАИ, 1991.
5. ГОСТ 29037-91. Совместимость технических средств электромагнитная. Сертифика-ционные испытания. Общие положения.
6. ГОСТ Р 50628-93. Совместимость машин вычислительных электронных персональных электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам. Технические требова-ния и методы испытаний.
7. ГОСТ Р 50397-92. Совместимость технических средств электромагнитная.
8. ГОСТ Р 50571 (МЭК 364). Электроустановки зданий. Основные положения. Требова-ния по обеспечению безопасности.
9. ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93). Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки.
10. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в сис-темах электроснабжения общего назначения.
11. ВСН 59-88. Ведомственные строительные нормы проектирования. Электрооборудова-ние жилых и общественных зданий.
12. IEC-1024-1 (1990-03). Защита сооружений от удара молний. Часть 1. Общие принципы.
13. IEC-1312-1 (1995-02). Защита от электромагнитного импульса молнии. Часть 1. Общие принципы.
14. IEC-1643-1 (37A/44/CDV: 1996-03). Защита от волн перенапряжения для н/в систем распределения электроэнергии. Эксплуатационные требования и методы испытания.
15. Требования стандартов ISO/IEC 11801:2002 и EN 50173:2002.
16.
ГОСТ 21.101.97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
17. Требования по учёту электроэнергии «Энергосбыт».
4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ
4.1 Требования к кабельным трассам
Требования относятся к кабельным трассам в соответствии с
ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93)).
• Прокладку кабельной системы произвести в пластмассовых кабельных каналах необ-ходимого сечения, не поддерживающих горение, или глухих металлических лотках с защелкивающейся крышкой.
• При прокладке применить медные кабели и провода соответствующего сечения. не поддерживающих горение ( ВВГнг ).
• Укладку кабельной системы осуществить в кабельных каналах (коробах). В местах, где имеются в наличии подвесные потолки, укладку кабельной системы осуществить в лотках за потолком.
• Доводку до каждого электропотребителя произвести в пластиковых трубах и рукавах с соответствующим типом кабеля.
• Топологию расположения коробов и шинопроводов согласовать с Заказчиком на эта-пе эскизного проектирования. В случае необходимости изменений, возникших в ре-зультате особенностей здания, при производстве работ, согласовать размещение коро-бов с представителями производителей строительно-монтажных работ.
4.2 Общие требования к организации электропитания технических средств, размещаемых в здании.
• Электропитание технических средств должно быть выполнено в соответствии с требо-ваниями ГОСТ 50571 (МЭК-364)-“Электроустановки зданий. Основные положения. Требования по обеспечению безопасности.”1998г и ПУЭ 7-е издание 2000г. глава 7.1.
• Электрическую сеть выполнить по типу TN-С-S на 380/220В, 50 Гц с глухозаземлен-ной нейтралью.
• Повторное заземляющее устройство выполнить в виде глубинного физического зазем-лителя (количество уточняется после проведения проектно-изыскательских работ).
• Монтаж электросетей выполнить медными кабелями в двойной изоляции типа NYM, или ВВГ нг , трехпроводными для однофазных и пятипроводными для трехфазных се-тей.
• Для прокладки заземляющих проводников защитного заземления используются мед-ные провода в одиночной изоляции типа ПВ-1,ПВ-3.
• Сечение жил для однофазных сетей от автоматов защиты до евророзеток (2К+З) должно быть не менее 2,5 мм кв.
• Для однофазных сетей до евророзеток (2К+З) необходимо установить УЗО.
• Коммутационные (защитные) автоматы с электромагнитными и тепловыми расцепите-лями должны быть с характеристикой не хуже «С», а в части сети со значительными токами - автоматы с характеристикой «D» (параметр D – I отс. применяется для обору-дования с тяжелыми условиями пуска: электродвигатели, кондиционеры, холодильные камеры и т.п.) с отключающей способностью не менее 10кА по МЭК 60947-2.
• Распределительные сети выполнить «шлейфом» до каждого электропотребителя.
• Аварийное освещение следует предусматривать для офисных служб, ЦДП, узла связи, электрощитовых, постов охраны, противопожарных служб - в пределах 5% рабочего освещения. Эвакуационное освещение комплекса следует обеспечивать в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95.
• Предусмотреть проектом установку светильников в соответствии с дизайн-проектом. Тип светильников согласовать с Заказчиком.
• Освещённость в торговой галерее не менее 350-400 люкс с учётом отражённого света от витрин.
• Освещённость торговых помещений в зависимости от функционального назначения от 500 до 1000 люкс на уровне рабочей поверхности, в качестве рабочей поверхности принять витрины и прилавки для ресторанов поверхность столов.
• Освещённость технических коридоров, подсобных и технических помещений в соот-ветствии со СНиП.
• Распределительные групповые щитки должны быть металлическими.
• Этажные распределительные щиты установить на каждом этаже, желательно в отдель-ном помещении (определяется в строительной части проекта) электрощитовой, в кото-рой будет размещено щитовое оборудование следующих систем:
• основного электроснабжения,
• аварийного электропитания.
• Для монтажа сетей допускается применение только нормализованных клеммников.
4.3 Требования к организации электропитания и заземления технологи-ческих технических средств
4.3.1 Требования к организации электрощитовой
• В электрощитовой выполнить ШУП (шину уравнивания потенциалов) и ГЗШ.
• ГРЩ 0,4 кВ выполнить на оборудовании MG, АВВ (или аналогичном).
• Предусмотреть АВР по 0,4 кВ, с передачей сведений о работе АВР в систему диспет-черизации.
• При проектировании ГРЩ 0,4 кВ предусмотреть автоматическую разгрузку при работе АВР (потребители III категории).
• Согласовать перечень потребителей III категории с Заказчиком.
• Приборы коммерческого учета электрической энергии применить типа «Евро Альфа» с выходом на систему диспетчеризации АСКУЭ.
• Оборудование ввода, защиты, преобразования и распределительное оборудование се-тей разместить в помещении щитовой. В помещении должна поддерживаться положи-тельная температура (оптимально – круглосуточно +22 +/- 2 С). Освещение щитовой выполнить люминесцентными светильниками с уровнем освещенности не менее 300 люкс. Помещение щитовой должно быть оборудовано аварийным освещением.
• Помещение щитовой обеспечить вентиляцией и кондиционированием.
• Технологические сети (компьютерные сети и системы противопожарной защиты, ох-ранной сигнализации, средств и систем связи) запитать от разных секций (после уче-та) главного распределительного ГРЩ комплекса через АВР и UPS.
• Магистраль питающей сети после АВР защитить помехоподавляющим фильтром. Для фильтра должен быть выполнен байпас.
• Сеть защитить источником бесперебойного питания типа On-Line соответствующей мощности, для компьютерных сетей и систем противопожарной защиты, охранной сигнализации, средств и систем связи, аварийного освещения, с временем энергопод-держки 10 мин. UPS должен быть оснащен внешним байпасом.
• В электрощитовую ввести магистраль заземления от выполненного глубинного зазем-ления.
• Для арендаторов с площадью от 100 м2, кафе и ресторанов предусмотреть щиты с при-борами учета ц2727.
• Для инвесторов и крупных арендаторов предусмотреть наличие собственной щитовой в их помещении.
4.3.2 Технические условия на проведение работ по созданию глубинного физиче-ского заземления.
Технические условия распространяются на проведение проектно-изыскательских, бурильных и строительно-монтажных работ по созданию глубинного физического зазем-ления.
Для сооружения глубинного физического заземления как подземного сооружения необходимо выполнить проектно - изыскательские (в т.ч. бурильные) работы и строитель-но-монтажные работы. Эти работы должны выполняться силами организаций ведающих размещением и поддержкой подземных коммуникаций и имеющих возможности проведе-ния комплекса бурильных, монтажных, наладочных работ, работ по прокладке кабеля в грунте и работ по благоустройству территории.
• количество заземлителей уточняется по требованиям подключаемого технологического оборудования (ориентировочные расчетные значения: 1 заземлитель – 1, 5 Ом, 2 зазем-лителя – 1 Ом, 3 заземлителя – 0,5 Ом),
• трубы заземлителей следует расположить рядом с местом ввода проводников заземле-ния в здание,
• заземляющие проводники от заземлителей проходят через трубу, укладываются в траншею и объединяются на ШУП в щитовой,
• заземляющие проводники выполняются гибким проводом в изоляции и крепятся к за-землителям механическим способом или другим согласованным с Заказчиком спосо-бом,
• каждый заземляющий проводник (проводники) от заземлителя до ШУП должен иметь суммарное сечение не менее 100 кв. мм.,
• проводники укладываются в траншею с защитой от механического повреждения при проведении земляных работ коробом или в трубе,
• монтаж заземлителей выполнять одновременно с бурением.
4.4 Требования к электробезопасности
На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов пу-тем объединения РЕN проводников питающих линий, защитного проводника, заземляю-щего проводника, стальных труб коммуникаций здания, металлических частей строитель-ных конструкций здания, молниезащиты, вентиляции.
4.5 Требования к документации
Технические предложения по реализации системы внутреннего электроснабжения и освещения комплекса, соответствующей данному техническому заданию, должны включать рабочий проект, состоящий из:
• строительных планов расположения кабельных конструкций, розеток и другого элек-тротехнического оборудования с указанием количества и типа кабелей в каналах;
• схемы расположения оборудования;
• принципиальные электрические схемы со спецификацией оборудования и кабельным журналом.
• проект системы заземления и молниезащиты.
• проект внутреннего и наружного освещения.
• первичную спецификацию оборудования и материалов.
• Вся проектно-сметная документация должна быть представлена в четырёх экземпля-рах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.
Вся документация должна быть согласована в Энергонадзоре и Энергосбыте.
4.6 Особые условия и требования
• Все технические требования к создаваемым системам могут в процессе реализации изменяться и уточняться по согласованию между Заказчиком и Исполнителем.
• В процессе проектирования необходимо выдать задания проектировщикам смеж-ных разделов.
5. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ СКС, ЛВС И ТЕЛЕФОНИИ
5.1 Требования к кабельным трассам
Требования относятся к кабельным трассам в соответствии с ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93)).
• Прокладку кабельной системы произвести в пластмассовых кабельных каналах необ-ходимого сечения, не поддерживающим горение, или металлических лотках.
• Укладку кабельной системы осуществить в кабельных каналах (коробах). В местах, где имеются в наличии подвесные потолки, укладку кабельной системы осуществить в лотках за потолком.
• Доводку до каждого рабочего места произвести в пластиковых трубах, штробах или кабельных каналах в соответствии с отделкой помещений.
• Топологию расположения коробов согласовать с Заказчиком на этапе эскизного про-ектирования. В случае необходимости изменений, возникших в результате особенно-стей здания, при производстве работ, согласовать размещение коробов с представите-лями производителей строительно-монтажных работ.
5.2 Общие требования к организации СКС, размещаемой в здании.
Разделы проекта:
- Структурированная кабельная система (СКС).
- Локальная вычислительная сеть (ЛВС).
- Локальная выделенная сеть доступа в Интернет.
- Телефония.
5.3 Структурированная кабельная система.
5.3.1. Общие требования к СКС.
5.3.1.1. Проектирование СКС должно осуществляться в соответствии с нормативными документами производителя кабельной системы.
5.3.1.2. СКС должна иметь гарантию от производителя не менее 20 лет.
5.3.1.3. Все кабельное и электронное оборудование СКС должно иметь соответствую-щие Российские сертификаты.
5.3.1.4. Кабельная система здания, а также технические комнаты должны быть выпол-нены в соответствии c положениями международных и европейских стандартов на структурированные кабельные системы ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50174-1.
5.3.1.5. Структурированная кабельная система должна состоять из всех подсистем, рег-ламентируемых вышеозначенными стандартами.
5.3.1.6. Администрирование системы выполнить в соответствии с требованиями спе-цификаций стандарта ISO /IEC 14763-1 Маркировка элементов СКС должна быть интуитивно понятна, и использовать принципы, заложенные в требовани-ях стандарта. Маркировка элементов СКС и активного сетевого оборудования должна быть выполнена промышленным способом и надежно закреплена. Не допускается использование чернильной или шариковой ручки, или карандаша для нанесения надписей маркировки.
5.3.1.7. Вся кабельная система должна быть полностью документирована (схемы, таб-лицы коммутации, протоколы тестирования).
5.3.1.8. Трассы должны быть спроектированы и смонтированы так, чтобы обеспечивать соблюдение монтажных требований к радиусу изгиба кабеля.
5.3.1.9. Коэффициент заполнения кабельных трасс не должен превышать 70%.
5.3.1.10. При подключении внешних кабельных сетей должна обеспечиваться их гальва-ническая развязка с СКС.
5.3.1.11. Определяющими требованиями при разработке топологии являются требования обеспечения параметров ЛВС.
5.3.2. Требования к горизонтальной подсистеме СКС.
5.3.2.1. Горизонтальная кабельная подсистема для сети передачи данных должна соот-ветствовать требованиям класса D ISO/IEC 11801.
5.3.2.2. Рабочее место пользователя должно иметь в своем составе как минимум одну розетку, содержащую два информационных гнезда. Предпочтительно использо-вать информационные розетки с пылезащитными шторками.
5.3.2.3. Коммутационные шнуры для работы в телекоммуникационном шкафу должны быть заводского изготовления и соответствовать 5-й категории.
5.3.2.4. Коммутационные шнуры, используемые для подключения рабочего места должны быть заводского изготовления и соответствовать 5-й категории.
5.3.2.5. В помещениях большой площади, для эргономичного размещения рабочих мест установить закладные монтажные лючки, монтируемые в пол производства компании Legrand, либо напольные мини колонны Legrand, или аналогичные.
5.3.2.6. Магистральные трассы кабельной канализации для горизонтальных подсистем на этажах выполняются за подвесным потолком в электротехническом перфо-рированном лотке. Отводы к местам установки информационных розеток за фальшстеной, в гофрорукаве или в электротехнических кабельных каналах.
5.3.2.7. Большая часть кабельной канализации, используемая для прокладки всех под-систем, СКС должна быть выполнена скрытым способом без использования на-стенных кабельных каналов. В тех местах, где соблюдение данного условия не-возможно, выполнить прокладку кабелей СКС в электротехнических кабельных каналах производства компании Legrand c установкой розеток типа Мозаик 45 производства компании Legrand, или аналогичных, вплотную к кабельному ка-налу, либо непосредственно на кабельный канал.
5.3.2.8. Розетки доступа в Интернет должны иметь отличную от основной локальной сети цветовую маркировку, которую сетевой администратор может наносить в оперативном режиме (это может быть, например, замена модуля-вставки друго-го цвета или цветная наклейка).
5.3.2.9. Горизонтальная подсистема здания должна иметь возможность подключения дополнительных рабочих мест от равномерно размещенных точек консолида-ции.
5.3.3. Требования к вертикальной подсистеме СКС.
5.3.3.1. Вертикальная (магистральная) кабельная подсистема в части телефонии на уча-стках от телефонных кроссов до центров коммутации должна быть выполнена многопарными кабелями 3-й категории EIA/TIA-568-В.
5.3.3.2. Для монтажа пассивного оборудования СКС и активного оборудования ЛВС, в кроссовых комнатах должны использоваться 19” телекоммуникационные шка-фы высотой 42U. После проведения всех инсталляционных работ по данному проекту, в шкафах должно оставаться не менее 30% свободного объема. Шкафы должны быть оборудованы блоками силовых розеток (количество розеток соот-ветствует числу единиц активного оборудования с учетом 30% запаса) и систе-мой принудительной вентиляции. Коммутационные шкафы должны иметь воз-можность подключения к системе телекоммуникационного заземления и со-держать опорные шины заземления для устанавливаемого в них оборудования.
5.3.4. Требования к техническим помещениям.
5.3.4.1. Входы в технические помещения должны быть оснащены двумя замками: ме-ханическим и замком системы контроля управлением доступа (СКУД) в защи-щаемые помещения. К помещениям, которые являются коммуникационными центрами, предъявляются следующие требования:
• хорошая освещенность - не ниже 500 лк,
• кондиционирование воздуха (температура не должна превышать +24 0С; влажность не более 65%),
• иметь аварийное освещение,
• не иметь по близости (не менее 1700 мм) источников электромагнитных, электро-статических и радиочастотных помех,
• помещение не должно находиться под постоянной вибрацией.
5.3.4.2. В помещении коммуникационного центра должен быть установлен коммуника-ционный шкаф фирмы RITTAL (800х800) на 42U. В комплект шкафа должны быть включены: вентиляционная панель на 2 вентилятора с термодатчиком, шина заземления, система освещения, 2 блока розеток (по 7 гнезд /2к+3/ в каж-дом).
5.3.4.3. В коммуникационный шкаф должны быть установлены коммутационные пане-ли под разъем RJ45 (патч панели), на которые должны быть сведены кабели от всех рабочих мест. Разделка кабеля осуществляется по четырехпарной схеме в соответствии со стандартами ANSI/TIA/EIA 568A.
5.3.4.4. Переконфигурация локальной и телефонной сетей производится путем пере-ключения соответствующих коммутационных кабелей на коммуникационных панелях и активном оборудовании.
5.3.4.5. В комплект поставки должны быть включены коммутационные шнуры RJ45 - RJ45 (1.5-2м) по количеству вводимых портов.
5.3.5. Емкость СКС.
5.3.5.1. Рабочие места в помещениях спроектировать исходя из следующего расчета: в торговых залах до 45 м2 – одно рабочее место, до 100 м2 – два рабочих места, до 200 м2 – 3 рабочих места. В помещениях больших площадей – по специальному заданию Заказчика. В офисных помещениях исходя из расчета одно рабочее ме-сто на 8 м2.
5.3.5.2. В тоже время предусмотреть индивидуальное проектирование для следующих помещений:
• Помещения руководства - по два рабочих места на кабинет.
• Количество рабочих мест и их размещение в помещениях отдела внутренней безо-пасности 4 места на кабинет.
• Количество рабочих мест и их размещение в помещениях телекоммуникаций и свя-зи по т. з. «Роснет».
• Количество рабочих мест и их размещение в помещениях технического обеспече-ния по 3 места на кабинет.
5.4. Локальная вычислительная сеть.
5.4.1. Требования к активному оборудованию ЛВС.
5.4.1.1. Коммутаторы рабочих групп должны быть импортного производства.
5.4.1.2. Поставщик оборудования должен являться официальным партнером произво-дителя активного оборудования, закупать это оборудование только через офи-циальные каналы и иметь в штате сотрудников имеющих сертификаты между-народного образца по установке, поддержке и настройке поставляемого обору-дования.
5.4.1.3. Поставщик должен иметь опыт поставки, настройки и сопровождения постав-ляемого оборудования не менее 3-х лет.
5.4.1.4. Топология ЛВС – «звезда», с центром на 2 этаже.
5.4.1.5. Активное оборудование ЛВС должно обеспечивать возможность подключения компьютеров пользователей на скорости не менее 100 Мбит/сек.
5.4.1.6. Связь между активным оборудованием (коммутаторами) ЛВС должна осущест-вляться на скорости не менее 100 Мбит/сек.
5.4.1.7. Активное оборудование должно поддерживать семейство протоколов Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3z, 802.1p, 802.3ab).
5.4.1.8. Активное оборудование должно удовлетворять следующим нормативным тре-бованиям по безопасности EN/IEC 60950, EN/IEC 60825.
5.4.1.9. Активное оборудование ЛВС должно поддерживать виртуальные сети (VLAN) согласно IEEE 802.1Q.
5.4.1.10. Активное оборудование ЛВС должно обеспечивать возможность централизо-ванного управления и мониторинга.
5.4.1.11. Предлагаемое активное оборудование, должно иметь расширенную гарантию (не менее 5 лет), с возможностью замены неисправного оборудования на анало-гичное с сервисного склада.
5.4.1.12. Активное оборудование ЛВС должно иметь возможность дальнейшего расши-рения и масштабирования в случае роста количества пользователей.
5.4.1.13. Количество портов активного оборудования ЛВС должно соответствовать чис-лу инсталлированных розеток СКС.
5.4.1.14. Активное оборудование ЛВС должно поддерживать трафик, критичный к вре-мени доставки (IP-телефония, потоковое видео) без ошибок, задержек и потери пакетов даже при своей максимальной нагрузке.
5.4.1.15. Все активное оборудование должно быть обеспечено источниками бесперебой-ного электропитания в расчете на работу от них в течение 15 минут. Все источ-ники бесперебойного электропитания должны быть рассчитаны исходя из по-требляемой мощности активного оборудования и серверов. Из расчета потреб-ляемая мощность одного сервера 1 Квт.
5.4.1.16. Источники гарантированного электропитания для активного оборудования и серверов должны быть установлены в 19” шкафы в центре коммутации.
5.4.2. Серверные помещения.
5.4.2.1. Входы в серверные помещения должны быть оснащены двумя замками: меха-ническим и замком системы контроля управлением доступа (СКУД) в защи-щаемые помещения здания.
5.5. Выделенная сеть доступа в Интернет.
5.5.1. Сеть доступа в Интернет строится на базе единой СКС с раздельным от основной ЛВС активным сетевым оборудованием.
5.5.2. Для исключения ошибочных действий сетевых администраторов, активное обору-дование для доступа в Интернет должно быть установлено в телекоммуникацион-ных шкафах в логически выделенном от основного активного оборудования про-странстве, и соответствующим образом промаркировано.
5.6. Телефония.
5.6.1. Границей проектирования является абонентский кросс в помещении телефонной станции.
5.6.2. За основу построения связи в здании взять техническое задание ОАО «РТС» (Рос-нет), в части требований к УАТС и её размещению.
5.6.3. Подключения телефонных аппаратов (цифровых и аналоговых) должно осуществ-ляться через СКС.
5.6.4. Разделку кабеля осуществить по двухпарной схеме.
5.6.5. Телефонные этажные кроссы должны быть типа Krone.
5.6.6. Коммутация между телефонным кроссом и кроссом горизонтальной подсистемы СКС должна осуществляться при помощи кабелей RJ-45 – RJ-45.
5.6.7. Проект согласовать с ОАО «РТС».
5.7. Энергетическое обеспечение слаботочных систем
5.7.1. Качество электропитания должно соответствовать ГОСТ 13109-87.
5.7.2. Помимо защитного заземления, выделенная система электропитания должна пре-дусматривать наличие телекоммуникационного заземления сопротивлением 1 Ом в точках подключения телефонной станции и активного оборудования ЛВС (соглас-но ПУЭ и ГОСТ 50571).
5.7.3. Система защитного заземления должна обеспечивать перепад между любыми дву-мя точками заземления в здании не более одного вольта и быть рассчитана на ста-бильность характеристик для всего срока службы здания.
5.7.4. Выделенная система электропитания должна подключаться непосредственно к ГРЩ и разводится по серверным и кроссовым помещениям раздельными пяти-жильными медными кабелями сечением не менее 10 мм2 и заканчиваться внутри помещения электрощитом с установленными в нем автоматическими выключате-лями требуемой мощности. С электрощита запитываются непосредственно под-ключенными трехжильными кабелями блоки бесперебойного питания, а также осуществляется разводка по розеткам внутри помещения.
5.7.5. Вся выделенная система электропитания активного оборудования и серверов должна быть рассчитана исходя из потребляемой мощности активного оборудова-ния и серверов с коэффициентом использования – 0,66 и соответствовать текущей редакции ПУЭ.
5.8. Требования к документации, выпускаемой Исполнителем.
5.8.1. Технические предложения по реализации кабельной системы, соответствующей данному техническому заданию, должны включать эскизный проект, состоящий из:
• структурной схемы кабельной системы СКС и телефонии;
• строительных планов расположения кабельных каналов с указанием их длины, розеток и другого коммуникационного и электротехнического оборудования; с указанием ко-личества и типа кабелей в каналах;
• схемы расположения коммуникационного оборудования в монтажном шкафу;
• коммуникационную схему КСТ
• первичную спецификацию оборудования, материалов;
5.8.2. Окончательный Проект должен включать в себя:
• уточненную по результатам всех работ структурную схему кабельной системы ЛВС и телефонии;
• уточненные по результатам всех работ строительные планы расположения кабель-ных каналов (тип кабельных каналов и их длина), розеток и другого коммуникаци-онного оборудования с обозначениями, соответствующими маркировке, нанесен-ной на кабелях, портах розеток и коммутационных панелях и с указанием количе-ства и типа кабелей в каналах;
• схему расположения коммуникационного оборудования в монтажном шкафу;
• уточненные по результатам всех работ спецификации оборудования и материалов;
• пояснительную записку;
• копии паспортов или других сопроводительных документов, прилагающихся к оборудованию и материалам.
5.9. Особые условия и требования.
Все технические требования к создаваемым системам могут в процессе реализации изменяться и уточняться по согласованию между Заказчиком и Исполнителем.
6. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
• СПТ предназначена для приёма городских телевизионных и цифровых спутнико-вых (НТВ+) программ, передач местного телевидения и их дальнейшего распреде-ления к телевизионным точкам в здании торгового комплекса.
• Система состоит из приёмных антенн, устройств местного телевидения, усилителя и кабельной распределительной сети.
• Для приёма эфирных программ применены три антенны типа «волновой канал», приём спутниковых каналов осуществляется на спутниковую офсетную антенну.
• Эфирные антенны принимают 17 каналов, транслируемых в СПб. Антенны уста-навливаются на кровле здания. Спутниковая антенна принимает каналы НТВ+ и устанавливается на вертикальном участке стены.
• Для селекции поступающих от приёмных антенн эфирных и спутниковых телеви-зионных сигналов установлен конвертор и широкополосный усилитель. Сигнал с выхода широкополосного усилителя поступает в распределительную сеть и дово-дится до телевизионных точек.
• Телевизионные точки предусмотреть для ресторанов и арендаторов с площадью более 300 м2. Предусмотреть размещение мониторов в проходах торговых галерей, для трансляции рекламных роликов.
• Оконечными приёмными устройствами являются телевизоры (в комплект поставки не входят) и цифровые спутниковые терминалы с абонентскими картами (приобре-таются отдельно при необходимости).
• Должен быть обеспечен лёгкий доступ к усилительным и распределительным эле-ментам СПТ для их оперативной настройки или замены в случае необходимости.
• Во всех ТВ/САТ точках устанавливаются оконечные розетки.
• Способ подвода кабелей к оконечным устройствам определяется Заказчиком и со-гласуется с Исполнителем.
7. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ФОНОВОГО ИНТЕРЬЕРНОГО ОЗВУЧИВА-НИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ
7.1 Зону действия Системе фонового интерьерного озвучивания и приоритетной транс-ляции речевого оповещения о пожаре и сигналов ГО и ЧС объекта (далее Система) установить в пределах здания с обеспечением трансляции на прилегающую террито-рию.
7.2 Технической основой Системы является комплекс оборудования, который должен обеспечивать:
• автоматическое включение передач Централизованной системы оповещения Санкт-Петербурга по сети проводного вещания Федерального государственного предприятия связи «Радиотрансляционная сеть г. Санкт-Петербурга»;
• селективное по зонам автоматическое (от центрального пульта ППС) и ручное (с пуль-та диспетчера) включение сигнала оповещения о пожаре.
• управление оповещением ГО и ЧС должно осуществляться с пульта управления, распо-ложенного в помещении охраны, при этом сигнал аварийного оповещения раздается по помещениям и на прилегающую территорию. Оповещение производить передачей пре-дупредительного сигнала (звук сирены – «Внимание всем») и соответствующего речево-го сообщения.
• При размещении звукоизлучающих устройств на объекте необходимо обеспечить уро-вень громкости звука, превышающий уровень шумового фона на 10-15 децибел в преде-лах зоны действия Системы.
• В Системе необходимо предусмотреть совмещение функций оповещения с фоновым ин-терьерным озвучиванием помещений и прилегающей территории. При этом необходимо обеспечить качество и равномерность озвучивания соответствующих площадей с не-скольких источников программ – проигрыватель компакт-дисков, тюнер и т.п.
7.3 В Системе необходимо обеспечить приоритетное включение оповещения и приори-тетную трансляцию его сигналов по отношению к транслируемым сигналам фоново-го интерьерного озвучивания и передаче этой информации независимо от положения регуляторов громкости в аппаратуре.
7.4 Вся аппаратура Системы должна иметь сертификаты пожарной безопасности.
7.5 При создании Системы должна быть обеспечена бесперебойность ее работы, по крайней мере, в части подачи речевого оповещения о пожаре и трансляции сигналов ГО и ЧС, за счет применения автономного источника резервного электрического пи-тания.
7.6 Проект Системе фонового интерьерного озвучивания и приоритетной трансляции речевого оповещения о пожаре и сигналов ГО и ЧС должен быть согласован с УГПС по Санкт -Петербургу и Лен. области и ГУ по делам ГО и ЧС г. Санкт-Петербурга.
7.7 По завершении создания Системы фонового интерьерного озвучивания и приори-тетной трансляции речевого оповещения о пожаре и сигналов ГО и ЧС объекта не-обходимо представить ее УГПС по Санкт - Петербургу и Лен. области и ГУ по делам ГО и ЧС г. Санкт-Петербурга.
7.8 Данный проект в части речевого оповещения людей о пожаре должен согласовываться совместно с проектом по пожаротушению и по-жарной сигнализации.
8. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем ТЗ используются следующие сокращения:
СПб – Санкт-Петербург
TN-S, TN-C-S – типы систем заземления электрических сетей:
Первая буква –характер заземления источника питания:
Т – непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника пита-ния к земле
Вторая буква –характер заземления открытых проводящих частей электроустановки:
N – непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания (в системах переменного тока обычно заземляется нейтраль).
S - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раз-дельными проводниками.
С – функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике (РЕN – проводник).
TN –C- S – смешенная система.
TN- S – система где нейтраль и земля разделены.
Главный инженер ООО “___________”